中庭排烟问题
老妖未千年
2010年11月22日 09:13:29
来自于通风排烟
只看楼主

净空高度超过12m的中庭是不是必须做机械排烟?高规8.4.1.3,净空高度超过12m的中庭要做机械排烟,但低规里并没有这条,但有些人说多层的中庭超过12m也必须做机械排烟,不知道各位是怎么做的

净空高度超过12m的中庭是不是必须做机械排烟?
高规8.4.1.3,净空高度超过12m的中庭要做机械排烟,但低规里并没有这条,但有些人说多层的中庭超过12m也必须做机械排烟,不知道各位是怎么做的
免费打赏
snail_yin
2010年11月22日 11:22:45
2楼
严格按规范执行,如果符合低规:
自然排烟口排烟口面积满足中庭地面面积5%,,可以不设机械排烟提供,否则就需要设。
回复
konghuabiao
2010年11月23日 23:10:05
3楼
超过12m 必须排烟 条文解释里面有讲原因
回复
dengjunbo42
2010年11月24日 15:19:09
4楼
是要做排烟,但可以是机械排烟或自然排烟。
回复
gtbilly
2010年11月24日 16:12:25
5楼
条文解释中注明超12m宜做机械排烟,我见过的几个工程也都采用的机械排烟。。。
回复
rainbowlv138
2010年11月24日 18:06:13
6楼
1。规范始终是最低要求!
2。能做就做,不要省那么点钱,不同的地区,甚至不同的人,对规范的认识都不一样。你不做到时别人觉得要做。
3。大空间为了保险,最好做,尤其是中庭,即使上面有窗,火灾也打不开。
回复
tm_lyyyfr1
2010年11月27日 11:09:23
7楼
支持五楼观点!
回复
wuyuhu139
2010年11月29日 09:20:14
8楼
采用机械排烟吧
回复
zhangpd2005
2010年11月29日 13:19:52
9楼
我个人决的你要是能够自然且符合规范的前题下这、最好是自然,机械的不一定着火时候好用啊,
回复
hlfhlx
2010年11月29日 14:17:22
10楼
净空高度超过12m的中庭要做机械排烟,不做消防局的也通不过,除非消防局是自己开的
回复
z89619473
2010年11月29日 15:15:40
11楼
单从规范角度说,多规在满足自然排烟情况下可以不做;不过从当前形势来说建议加上,应为中庭在多层与高层里,没有太大区别,消防从严处理,推荐加设机械排烟