来自于通风排烟
只看楼主

本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行? 排烟量按最大防烟分区*120 计算。2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?

本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:
1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行?
排烟量按最大防烟分区*120 计算。
2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?
免费打赏
konghuabiao
2010年11月23日 23:15:58
12楼

同意该观点
回复
wangshg25
2010年11月24日 11:04:59
13楼
我也同意4楼的观点
回复
mengfene
2010年11月25日 09:22:35
14楼
地下的要求严格一下,可分为多个分区。地上的,几个排烟分区可以共用一个防火系统。同意四楼观点。
回复
del4410
2010年11月25日 22:37:37
15楼
同意4楼的观点
回复
lorejeen
2010年11月26日 10:03:41
16楼
我也同意4楼的观点,只是有个小问题:
如果系统负担多个防烟分区,但由一根主管穿过,不在各个分区设支管,风口都在主管上。那么有两个问题请高手解惑:

1,各管段的风量 是否按《高规》后面说明的方法,以该管段承担分区中最大的面积*120确定管段风量?

2,该管段上的风口风量是否以该风口所在的防烟分区面积*60的风量来确定其尺寸?
回复
lbeiji0417
2010年11月26日 14:19:59
17楼
这个问题问的真好,期待答案:lol
回复
gtbilly
2010年11月26日 16:17:35
18楼
问题1
设计风管时,每段主管的风量遵守下游最大防烟分区面积*120的原理。。。。从最末端防烟分区的风管开始计算,这个很容易理解。。。。
问题2
单个防烟分区的风量按照该防烟分区面积*60计算,即这段管只负责一个防烟分区
一旦管段负担两个及两个以上防烟分区,必须用其中最大防烟分区面积*120计算该段风管风量
这个同样容易理解。。。。。。。。。。

千言万语汇成一句话:一根管的,穿越N条防烟分区时,只有末端管段负担一个分区,用*60计算,其他管段都要负担两个以上分区,要找最大面积*120。。。。。。。
回复
lorejeen
2010年11月26日 19:29:35
19楼
感谢楼上的解答。
但是第二个问题,我好像是没有说明清楚:
比如有三个防烟分区,管段1是第1防烟分区上的管段,但它承担了三个防烟分区,故管段1的风量为三个中最大分区面积*120,这是肯定的。

同时管段1上有一个排烟百叶风口,第1防烟分区就只有这一个排烟百叶风口。那该排烟百叶风口的排烟量是多少呢?
回复
gtbilly
2010年11月26日 20:45:38
20楼
呵呵,这个嘛,风口都是按照单个分区算的,既然分了防烟分区,该分区的风口肯定只负担自己所在防烟分区的排烟嘛,难倒该风口还要去管其他分区的闲事?其他分区的风口岂不是下岗待就业了?只有设计风管时有乘60和120的区别。。。。风口和风管在这个问题没关联的。。。。
回复
liangchec
2010年11月27日 16:28:57
21楼
排风和排烟可以共用风机,只要在支管上设置常开型电动防火阀,火灾排烟时,只开启发生火灾防烟分区的排烟防火阀,其他排烟防火阀关闭,智能化系统应该考虑到器件长期可靠性;建议分开设置,负责!责任!
回复