本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行? 排烟量按最大防烟分区*120 计算。2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?
本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:
1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行?
排烟量按最大防烟分区*120 计算。
2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?
22楼
受益匪浅啊!
另外有一点还不明白:排烟风口有没有耐火要求?
回复
23楼
路过学习中!
回复
24楼
最好还是分开
回复
25楼
排风和排烟系统最好分开设置,特别是你这这防烟分区这么多的场所,消防控制施工很难实现.
回复
26楼
每层5000平方,地下室商场防火分区面积最大应该2000平方,应该三个防火分区。我觉得每个防火分区设一套排烟系统。规范规定排烟系统不宜横向穿过防火分区。
回复
27楼
排风和排烟可以共用风机,
回复
28楼
同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~同意四楼观点~
回复
29楼
从自动控制上,如何实现“火灾排烟时,只开启发生火灾防烟分区的排烟防火阀,其他排烟防火阀关闭”,比如防烟分区A着火了,A阀本来是开的,就继续开着,其他分区的怎么判断动作呢?由哪里给那些阀信号应该关闭了?
回复
30楼
排风和排烟可以共用风机,只要在支管上设置常开型电动防火阀,火灾排烟时,只开启发生火灾防烟分区的排烟防火阀,其他排烟防火阀关闭,智能化系统应该考虑到器件长期可靠性;建议分开设置