一套系统带多个防烟分区的问题
lcsxhm2008
lcsxhm2008 Lv.2
2010年11月21日 22:46:51
来自于通风排烟
只看楼主

本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行? 排烟量按最大防烟分区*120 计算。2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?

本人手上有个项目,地下1层,地上两层。都做为商场使用。现在碰到一些问题,比较纠结,请大师门指导:
1、三层每层面积为5000多平米,划分为两个防火分区。那么我只做两套系统,每套系统带各层的一个防火分区。在每层的风管支管上安装排烟防火阀(常开),这样我一个系统带了接近20个防烟分区了,是否可行?
排烟量按最大防烟分区*120 计算。
2、我想排烟与排风共用一套系统,能否采用常开排烟风口,发生火灾时,其他防烟分区的排烟风口关闭,只开该防烟分区的排烟风口,能否实现?还是一定采用常闭排烟风口,排风口另外设置防火风口,发生火灾时,24V电源自动关闭防火风口,开启着火点所在防烟分区的排烟口?
免费打赏
zhfnch
2010年11月21日 22:56:03
2楼
风机必须用双速的!!!

最好还排风和 排烟分开。。

混在一起不好 ;

比较你这地方是公共场所!!!
回复
superflanker
2010年11月21日 23:21:18
3楼
不要迷信什么双速风机,分开选。
回复
gtbilly
2010年11月21日 23:34:59
4楼
1.可以每个防火分区设一套排风兼排烟系统,风机风量按最大防烟分区面积*120计算,可考虑10%漏风量选择。。。。
2.采用双速或变频风机,风口用普通单层百叶风口即可,各防烟分区支管设置常开电动排烟防火阀,风机与排烟防火阀连锁,平时排风时风机低速运行,火灾排烟时,只开启发生火灾防烟分区的排烟防火阀,其他排烟防火阀关闭。。。。。
回复
vk3001h
2010年11月22日 14:49:59
5楼
把3楼和4楼的结合在一起就OK了。
回复
dengjunbo42
2010年11月22日 15:29:16
6楼
一套排烟风机分担那么多防烟分区,不合理啊。
回复
fh16
2010年11月22日 16:22:00
7楼
规范上没规定风机所带防烟分区的上限,同意四楼观点
回复
tm_lyyyfr1
2010年11月23日 08:32:12
8楼
赞同四楼观点!!
回复
阿胜01
2010年11月23日 09:19:42
9楼
我也同意4楼的观点,没有规定风机所带分区的个数,取最大面积*120。在各各分区的支管上安装常开防火阀就行,同意4楼观点
回复
greenwood11
2010年11月23日 11:00:07
10楼
排风和排烟可以共用风机,只要在支管上设置常开型电动防火阀,火灾排烟时,只开启发生火灾防烟分区的排烟防火阀,其他排烟防火阀关闭
回复
wzyub
2010年11月23日 14:00:54
11楼
赞同四楼观点!!
回复