厨房排烟如何计算管道大小
yinmu1
yinmu1 Lv.2
2010年11月21日 16:00:55
来自于通风排烟
只看楼主

我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。

我现在处理一个厨房,有25000的油烟量,风机放置四楼顶,现在选用离心双通道25寸/7.5KW风柜,但是管道大小如何来定,还请高手指点。
tm_lyyyfr1
2010年11月27日 11:17:21
12楼
我也遇到过这个问题,学习了。
回复
xiajlin
2010年11月30日 10:38:49
13楼
风速到底是8-10米 还是10米以上呢??
回复
kelwxq
2010年11月30日 16:12:19
14楼
学习了,:handshake
回复
villagerchan
2010年11月30日 18:57:59
15楼

-----我在回复我楼上的各种风速之前,知道《技术措施》2009年版对厨房排风管也有一个风速的要求,但考虑到规范的效力大于《技术措施》,而且风速高一点对排除油烟确实是有利的,所以提出了排油烟风管大于10m/s风速的要求。
回复
zduya
2010年12月01日 10:32:42
16楼
我这里做的厨房也是按照10m/s以下计算风管的,参考的技术措施
回复
仙鹤
2010年12月01日 10:41:21
17楼
路过学习,厨房排油烟很少做,几乎没做过
回复
longjian13
2010年12月03日 15:46:34
18楼
我是来学习的,同时也是顶顶帖子,赚点土木币来下载点资料
回复
chuhong110
2011年03月10日 11:02:52
19楼
同意你的看法
回复
linhaipingfeng
2011年03月11日 14:09:12
20楼
排风管内风速不应小于10m/s。
回复
kfxgrape
2011年03月11日 16:32:47
21楼
我想问问 25000的排油烟量是指 需要排除的油烟量还是总排风量??
总风量应该是按照哈口风速和罩口面积计算的吧, 有了排风量就按照以上各位的说法确定管径。