关于灌浆过程中的一些问题请教
a765935432
a765935432 Lv.2
2010年11月21日 14:55:32
只看楼主

才工作,接触的是灌浆,在工地待了半年,以下是自己的一点有见解及发现的一些问题,希望大家多多指教:1.灌浆过程中,射浆管总是被埋,没有很好的解决办法2.灌浆中难免遇到外漏的孔段,外漏出的水泥浆不仅浪费了,而且还增加了工作量,需要人员清理水泥浆3.灌浆中有的孔段灌入量少,有的孔段灌入量多,能不能在事先估量出灌入量,以便准备水泥浆量,避免灌浆少时备量太多而浪费,而灌入量多时,备量不足引起不必要的中断

才工作,接触的是灌浆,在工地待了半年,以下是自己的一点有见解及发现的一些问题,希望大家多多指教:
1.灌浆过程中,射浆管总是被埋,没有很好的解决办法
2.灌浆中难免遇到外漏的孔段,外漏出的水泥浆不仅浪费了,而且还增加了工作量,需要人员清理水泥浆
3.灌浆中有的孔段灌入量少,有的孔段灌入量多,能不能在事先估量出灌入量,以便准备水泥浆量,避免灌浆少时备量太多而浪费,而灌入量多时,备量不足引起不必要的中断
免费打赏
孤行听雨
2010年11月21日 23:40:13
2楼
十年前搞过灌浆,我的看看资料呀!!!
回复
yinchun86
2010年11月25日 09:47:25
3楼
问题1:不知道楼主的灌浆是纯压式的啊,如果循环式灌浆应该就不大可能出现了
问题2:灌浆外漏是没办法的,只有间歇灌浆,或加浓水泥浆浓度
问题3:灌浆之前压水实验,可以避免这问题
回复
xinght99
2010年11月25日 15:11:21
4楼
多看,多读,多总结