人防地下室电气使用镀锌钢管还是黑管
dhlsc
dhlsc Lv.2
2010年11月21日 09:51:38
只看楼主

人防地下室电气使用镀锌钢管还是黑管,设计用的代号为SC,

人防地下室电气使用镀锌钢管还是黑管,设计用的代号为SC,
免费打赏
wangccad
2010年11月22日 15:06:38
2楼
热镀锌钢管,防锈。因为平时一般是不用的,战时用。不防锈不行。《人民防空地下室设计规范》里有明确要求。

[ 本帖最后由 wangccad 于 2010-11-22 15:08 编辑 ]