桥梁墩柱底模漏浆?
pengxin4187
2010年11月20日 20:06:49
来自于桥梁工程
只看楼主

在墩柱施工过程中,模板立好之后我们是用的砂浆封底,但是在混凝土浇筑过程中发现漏浆严重,请问各位前辈是怎么处理的?拆模之后

在墩柱施工过程中,模板立好之后我们是用的砂浆封底,但是在混凝土浇筑过程中发现漏浆严重,请问各位前辈是怎么处理的? 20101114126.jpg
拆模之后 20101119136.jpg

20101114126.jpg


20101119136.jpg

wacikaile
2010年11月20日 21:26:26
2楼
建议楼主内侧封砂浆~~钢模内侧胶带封下~~还有模板底要平整~
回复
butterflyspider
2010年11月21日 00:07:44
3楼
同意楼上,应该是底面不平 封桨不够!
回复
blmmyda
2010年11月23日 21:02:20
4楼
肯定是不平造成的嘛。用砂浆封了过后再用烂黄泥筑在表面,用二火锤筑紧,绝对不得漏浆,而且烂泥巴不得钻进模板头去,我现在就是这样做的,效果还不错,遗憾没照片,监理也同意这种作法。
回复
wsndpyas
2010年11月24日 17:15:19
5楼
用土,这样效果很好
回复
mxq3026
2010年11月27日 16:39:29
6楼
模板立好之后我们是用的砂浆封底,但是在混凝土浇筑过程中发现漏浆严重,请问各位前辈是怎么处理的
回复
zly0123
2010年12月16日 11:17:13
7楼
经验缺乏哦:lol :lol
回复
ycw5921
2010年12月19日 17:00:36
8楼
用砂浆封底后基本就可以直接浇注混凝土了,漏浆不是很严重啊