关于楼板的钢筋布置
kobe20064939
2010年11月20日 19:19:44
只看楼主

楼(屋面)板板底短向钢筋在下,长向钢筋在上,板面短向钢筋在上,长向钢筋在下。”请问这句话是从整层钢筋的布置(长短边)上来看,还是从每个房间的布置(长短边)来看呢?

楼(屋面)板板底短向钢筋在下,长向钢筋在上,板面短向钢筋在上,长向钢筋在下。”请问这句话是从整层钢筋的布置(长短边)上来看,还是从每个房间的布置(长短边)来看呢?
免费打赏
建筑小生
2010年11月20日 19:50:13
2楼
这个应是每一间来看。受力计算的时候是一间一间的来划分计算单元的!
回复
zhaolihuai
2010年11月21日 18:13:06
3楼
是以每一间来说的
回复
天三
2010年11月21日 19:03:33
4楼
楼板计算,是以最短边的力矩计算的,当然是两个最近的轴之间,也就是啊一个开间。
回复

相关推荐

APP内打开