边墙施自动喷淋系统如何处理屋子里管道?
scotte
scotte Lv.5
2002年07月20日 21:46:07
只看楼主

我所作的一个宾馆,甲方不让吊顶,我布置了边墙式喷头,可是进屋后的给水管道如何处理呢?我打算埋墙的可是结构说不行!有办法吗??谢谢!!

我所作的一个宾馆,甲方不让吊顶,我布置了边墙式喷头,可是进屋后的给水管道如何处理呢?我打算埋墙的可是结构说不行!有办法吗??谢谢!!
免费打赏
sss_111
2002年07月21日 14:32:10
2楼
钢筋道混凝土面150mm,在混凝土面开100mm的槽加上250MM粉刷厚度就能予埋管道。
回复
mohanmed
2002年07月21日 16:53:25
3楼
问sss_111,过梁怎么办?打弯?凿梁?
回复
hui121
2002年07月21日 18:00:46
4楼
按一般的客房,是否可以试试用加强型的边墙喷头?
那样,在门边设一个就够了。管道可以不进入室内。
回复
sss_111
2002年07月21日 18:45:50
5楼
边墙式喷头规范有规定离顶100-150MM。一各方案在梁上予留洞,另一各方案是边墙式喷头布置在与风机盘管一边的墙面管道在梁底敷设,100MM到梁底这段距离在混凝土面开100mm的槽加上250MM粉刷厚度就能予埋管道。
回复
zsd
2002年07月21日 21:15:44
6楼
使用大覆盖面边墙型喷头进口的,如威景、可靠等,前保护半径约8米
回复
scotte
2002年07月21日 21:41:48
7楼
请问楼上提到的加强型喷头符合规范吗?那里有相关的资料可以查阅?
回复
songcloud
2004年01月29日 10:26:06
8楼
那里有相关的资料可以查阅?
回复
ll-327
2004年01月29日 11:00:44
9楼
找厂家咨询
回复
lianghezhe
2004年01月29日 18:05:23
10楼
你可以稍微改动一下其他管的位置,要灵活点吗,不要转牛角尖
回复
ly5314141
2004年01月29日 19:37:57
11楼
买强设置
回复