本人做一综合办公楼(49米),甲方所提资料可以保证两路进水,室外有一喷水池,可以常年保证250方储水.疑问如下:此喷水池是否可以改造做消防水池?另外,如果做消防水池,其储水量不足,须在地下室(甲方要求只能在地下室)加一水池,两个池高差5米,两池之间的连通如何处理?

本人做一综合办公楼(49米),甲方所提资料可以保证两路进水,室外有一喷水池,可以常年保证250方储水.疑问如下:此喷水池是否可以改造做消防水池?另外,如果做消防水池,其储水量不足,须在地下室(甲方要求只能在地下室)加一水池,两个池高差5米,两池之间的连通如何处理?
lljjxx
2002年07月20日 18:04:27
2楼
谈一点看法,仅供参考:
1.消防泵房设在何处?距喷水池的距离不能太远,要考虑消防水泵能否符合规范要求的自灌,还要考虑消防水泵吸水管的损失阻力问题。
2.只做室内消火栓用水吗?若还做自喷用水,应考虑自喷喷头的堵塞问题。
3.两池连接可以用管道,但要保证消防时的最大用水量。
回复
gdbmw
2002年07月20日 20:35:54
3楼
谢谢楼上。包括自喷,喷水池水是否需要过滤?另外,两池高差5米,管道连通如何保持液面差(不致下面一池溢水),浮球阀是否可靠?
回复
sss_111
2002年07月21日 14:49:10
4楼
连接管道增加止回阀(地下水池)水泵吸水管接在连接管上。喷水池必须有过滤措施以防管道堵塞。
回复
mohanmed
2002年07月21日 16:24:18
5楼
老兄,我建议你改造一下喷水池,把它扩大或者挖深一点(再增加50立方)就可以了么.我看这比在地下室增设水池的施工难度差不多,但简化了整个系统.
回复
lljjxx
2002年07月21日 17:37:51
6楼
我建议(仅供参考):
1.为了保证自喷水的水质要求,一定要设置过滤装置,设置部位最好在喷水池出水管前(优点:能够在日常管理中及时发现是否堵塞,方便清理,另外,也防止堵塞连通管。但管理要求和措施必须要跟上。)或在进地下水池前(一定要有人进行及时的检查,以防有火情时不能供水)。
2.若用浮球阀,数量一定不能少于两个。
回复