PT二次有击穿保险接地了,二次还需要接地吗?为什么?
badddx
badddx Lv.2
2010年11月19日 11:01:55
来自于继电保护
只看楼主

PT二次已经有击穿保险接地了,二次侧还需要接地吗?为什么?求教了!:L

PT二次已经有击穿保险接地了,二次侧还需要接地吗?为什么?求教了!:L
免费打赏
zyz8438
2010年11月19日 11:13:56
2楼
当然要,击穿保险实际上就等同于一个避雷器,正常运行情况下是认为不通的。所以PT二次的N经过击穿保险接地,仍然需要再在其他相(一般为B相)直接接地。
回复
badddx
2010年11月19日 11:40:59
3楼
学习了,谢谢电老鼠:victory:
回复
ejiajiay
2010年11月22日 08:38:41
4楼
谢谢,学习了!正遇到PT接地问题呢!
回复
chenng001
2010年12月09日 21:46:35
5楼
学习了,谢谢电老鼠:handshake
回复
yuquan852
2015年11月19日 16:22:26
6楼
zyz8438 发表于 2010-11-19 11:13 当然要,击穿保险实际上就等同于一个避雷器,正常运行情况下是认为不通的。所以PT二次的N经过击穿保险接地, …版主大人,能否发点典型的接线图来学习学习。