17层住宅厨房废水立管管径De75,会很大问题吗
liuersi
liuersi Lv.5
2010年11月19日 09:11:31
只看楼主

17层住宅厨房废水立管管径De75,会很大问题吗?

17层住宅厨房废水立管管径De75,会很大问题吗?
免费打赏
liuersi
2010年11月19日 09:18:00
2楼
底部出户管管径为De110的
回复
liuersi
2010年11月19日 09:30:31
3楼
各位谈谈自个的看法哈
回复
jxm8861
2010年11月26日 10:32:18
4楼
按规范,双格洗涤盆算,每个当量3.0,流量1.0,如果一层不单排,Q=3.14L/S,不管有没有专用通气立管,也不管UPVC管(90度顺水三通或45度三通)还是内螺旋管,De75都是不行的,
回复
yanlchou
2010年11月26日 10:46:34
5楼
学习,学习:handshake
回复
duanshengchen
2010年11月26日 14:36:33
6楼
一般都用110的好点~~
回复
lovingdog
2010年12月01日 14:22:58
7楼
一层单排,双格洗涤盆,当量3.00,Q=0.12*1.5*sqr(16*3)+1.00=2.25L/S,DE75的管子满足不了,弱弱的问下,就算是17层,我算出来2.29,那个3.14L/S怎么出来的,:o
回复
tony411
2010年12月02日 09:17:45
8楼
必须是100的管径
回复
lcs428
2010年12月02日 10:17:32
9楼
75肯定偏小了 立管110 的 出户160
回复
six7309
2010年12月02日 10:23:02
10楼
设通气管或者加大管径好些。仅末端加大管径意义不大
回复
zyuxiang
2010年12月02日 14:40:37
11楼
建议立管选用110的~