17层住宅厨房废水立管管径De75,会很大问题吗
liuersi
liuersi Lv.5
2010年11月19日 09:11:31
只看楼主

17层住宅厨房废水立管管径De75,会很大问题吗?

17层住宅厨房废水立管管径De75,会很大问题吗?
免费打赏
zhanghaijun760209
2010年12月02日 15:02:40
12楼
自己计算一下,新规范采用排出管与立管同径
回复
pxhpc0828
2010年12月04日 23:11:32
13楼
建议立管选用110的~:lol
回复
brucejiangweijun
2010年12月14日 17:23:53
14楼
问下各位 这些管径都必须计算吗 还是估计的啊?
回复
retaz
2010年12月17日 16:12:18
15楼
立管110 的 出户160
回复
bugulin
2010年12月19日 19:06:26
16楼
75肯定偏小了 立管110 的 出户160
回复
tangchaoyhl
2010年12月31日 15:15:26
17楼
75肯定偏小了 立管110 的 出户160
回复
阿东18
2010年12月31日 21:54:06
18楼
靠数据说话,用公式算一下,看看够不够,应该是不够的
回复
hujpjp
2011年01月11日 21:24:15
19楼
75肯定偏小了 立管110 的 出户160
回复
kai350176786
2011年01月17日 10:57:06
20楼
学习学习、、、
回复
jiangandly
2011年01月17日 17:32:38
21楼
考虑底层单独排放,计算流量为2.25L/S,设伸顶通气的塑料排水立管排水能力是2.5L/S,这说明在理论上是可行的,但是考虑到使用时,厨房油类比较多,天冷了容易结垢,所以一般还是用110的立管,然后在底部将管径放大至160——————(拙见)