请教并联水泵流量问题
acheng
acheng Lv.7
2010年11月19日 08:37:04
来自于中央空调
只看楼主

4台风冷热泵,蒸发器流量104t/h,水泵与机组串联后并联,选用水泵流量120t/h,30.5m扬程。但是看旧版《实用供热空调设计手册》p605,4台100t/h的水泵并联运行,总流量只有284t/h,减少29%,我选的水泵是不是流量不够?

4台风冷热泵,蒸发器流量104t/h,水泵与机组串联后并联,选用水泵流量120t/h,30.5m扬程。但是看旧版《实用供热空调设计手册》p605,4台100t/h的水泵并联运行,总流量只有284t/h,减少29%,我选的水泵是不是流量不够?
fine_2009
2010年11月19日 10:41:43
2楼
设计选泵,经计算扬程后,4台100t/h就是400吨,实际运行的时候4台同时运行是处在设计工况。
当你开少于4台的时候,每台流量大于100t/h。
回复
adingkgb
2010年11月19日 21:52:20
3楼
看你选泵时的扬程是按照单台运行时来选取还是按照4台并联时来选取
单台运行时的工作扬程低,四台运行时的扬程高。
如果按照带太运行的扬程配的水泵,那么4台一起运行时沿程高于水泵额定扬程,水泵流量下降。
如果按照4台一起运行的扬程来配的水泵,那么四台一起运行时,各台水泵都工作于设计工况下,流量是不变的。但是当有水泵关闭时,其他运行着的水泵就会逐渐超流量。
回复

相关推荐