关于不同水泵并联运行的问题
potxueer125
2010年11月18日 16:57:57
来自于采暖供热
只看楼主

现在遇到一个问题 ,实际当中是不推荐使用的,只进行理论分析两台流量相同扬程相同的水泵与不同阻力不同的设备串联后并联运行,具体情况如图:关闭阀门2,开启1#水泵,那么压力表显示压力为15m;关闭阀门1#,开启阀门2#,开启2#水泵,则压力表为13m,设水泵扬程为20m,流量为30,水泵特性曲线为平滑曲线类型,则在电动三通阀不做调整的情况下,同时开启水泵1#和水泵2#,压力表的读数应该是如何变化的,应该如何计算呢,应该是多少呢,请各位大大帮忙啦

现在遇到一个问题 ,实际当中是不推荐使用的,只进行理论分析
两台流量相同扬程相同的水泵与不同阻力不同的设备串联后并联运行,具体情况如图:关闭阀门2,开启1#水泵,那么压力表显示压力为15m;关闭阀门1#,开启阀门2#,开启2#水泵,则压力表为13m,设水泵扬程为20m,流量为30,水泵特性曲线为平滑曲线类型,则在电动三通阀不做调整的情况下,同时开启水泵1#和水泵2#,压力表的读数应该是如何变化的,应该如何计算呢,应该是多少呢,请各位大大帮忙啦 并联水泵示意图.jpg

并联水泵示意图.jpg

免费打赏
zhouxiaob
2010年11月26日 09:33:59
42楼
回41楼:两台泵同时开,较单开一台泵时,每台泵流量是减少的,总流量是增加的,每台泵电耗是减少的,总电耗是增加的,泵出口总管压力是升高的。进口总管压力应降低。
回复
zhouxiaob
2010年11月26日 09:35:27
43楼
另:并联运行,泵的额定流量不一定要相同,扬程要相同。
回复
ljandwyh
2010年11月26日 12:02:16
44楼
路过,学习一下。空调系统中,确实遇到过类似问题,大小泵并联运行,确实有点困惑
回复
pb2d941
2010年11月28日 10:43:10
45楼
学习一下吧!看不大懂啊!
回复
wuyuhu139
2010年11月29日 09:16:51
46楼
看过讨论后 学到不很多东西
回复
lpx126
2010年11月29日 10:14:52
47楼
建议选择性能参数相近或者相同的设备
回复
dolphin0309fish
2010年11月29日 17:48:47
48楼
电动三通阀等比例还是等百分比,开度多少,“则在电动三通阀不做调整的情况下”指的是什么意思
回复
am9295
2010年11月30日 11:10:16
49楼
1、两台性能参数相差较大的泵、风机并联时,必然有一台泵成为另一台的负载,耗电量上去了,扬程和流量不会增加。即,性能参数相差较大的泵或者风机联合运行不利于运行的提高,所以并联运行应选择性能参数接近或者相同的设备。
2、两台性能参数相差较大的泵或者风机串联时,必然存在一个泵成为另一泵的负载。也不利于运行的提高。
综上所述,无论是泵(风机)的串联还并联都要选择性能参数相近或者相同的设备,负责白消耗了电能,对流量和扬程没有贡献。
回复
wyt513
2010年11月30日 14:05:54
50楼
学习了,谢谢
回复
guojunxuan
2010年12月02日 16:13:05
51楼

支持!
回复

相关推荐

APP内打开