冷冻水系统机组进口压力6kg,机组出口压力2.5kg.机组阻力有3.5kg.请问各位高手如此压差正常吗??谢谢!!
冷冻水系统机组进口压力6kg,机组出口压力2.5kg.机组阻力有3.5kg.请问各位高手如此压差正常吗??谢谢!!
2楼
不懂,进来学习!!
回复
3楼
肯定不正常,一般机组的阻力也就在8-10m,13m以上就极少了。
回复
4楼
看看你的什么机组了,当然像你说的有35m这个是相当夸张!
比如离心式通常是50-100,吸收式50-120,具体可以看看厂家资料赛。
回复
5楼
说正常也正常,说不正常也不正常。
对于机组本身来说,不正常,就如以上几位所说。但是放在系统里面,也属正常现象,水泵扬程过大就是这个现象。
回复
6楼
我已确定是水泵扬程过大。现调试当中,请问对系统有什么影响吗?可以正常运行吗?
回复
7楼
可以正常运行,我们经常碰到扬程这种现象,主机前后压差在15~20m。主要原因是调试时末端电动调节阀的旁通全部开启,而设计时末端总量又大于主机水流量,造成每个末端分配到的流量很少,流量下降,阻力呈平方下降,因此末端阻力损失很小。末端和主机串联,就像2个电阻,水泵扬程就好比电压,末端阻力小了,分配到的扬程就小,主机分配到的扬程就大。当末端正常运行,电动阀的旁通关闭,电动阀正常工作的时候,就正常了。
不过像楼主这样主机压差在35m的,还是第一次碰到,这个情况就是水泵的扬程不是在合理范围内了,本身就过大很多。
回复
8楼
新手不懂,来学习一下
回复
9楼
绝对不正常
一般的主机换热器进出压降在0.1MPA以内
如果过高,无非两种情况
1 主机换热器内堵塞,导致水阻增大,前后压降增大。
2系统提供的流量过大(比如水泵配用扬程过高,超过系统的实际阻力),进入主机换热器的水流速过高,也会造成主机前后压降过大。
不过,像楼主说的,进出压降达到3.5 公斤的,那还真是少见。 冷冻水流量开关是否正常动作了?如果没有,基本可以确定是主机蒸发器有堵塞。
回复
10楼
冷冻水水流开关工作正常,系统可运行正在调试未端。
回复
11楼
你的压力表有问题