冷冻水系统机组进口压力6kg,机组出口压力2.5kg.机组阻力有3.5kg.请问各位高手如此压差正常吗??谢谢!!

冷冻水系统机组进口压力6kg,机组出口压力2.5kg.机组阻力有3.5kg.请问各位高手如此压差正常吗??谢谢!!
免费打赏
ywq20082009
2010年11月19日 10:47:21
12楼
把你图贴上来看看再说了。
回复
av02009
2010年11月19日 13:40:51
13楼

版主分析有道理:机组是螺杆机2台(厂家资料最大流量251m3),水泵扬程37米,流量240m3/h,功率55kw.二用一备。按现在调试发现管尾未端没压差、没效果。
请问版主是不是水泵的原因??谢谢!
回复
ywq20082009
2010年11月19日 14:14:01
14楼

末端没压差?!那请问一下,你说的水流开关正常是指什么正常?
水都没有,你末端还能有压差?
回复
av02009
2010年11月19日 14:26:27
15楼

水流开关可开启,机组可运行,1、2、3层效果还可以,4层未端进出水压力为1kg .
回复
av02009
2010年11月19日 14:28:44
16楼
机组在一楼
回复
adingkgb
2010年11月19日 21:55:30
17楼

进出水温差是否正常?
回复
adingkgb
2010年11月19日 21:58:09
18楼
末端设备的进出水压差能有1公斤的话,应该是够了呀。
回复
av02009
2010年11月20日 02:13:40
19楼

进出水压力为1kg,没有压差,机组温差正常进12度、出8度。
回复
aa49533362
2010年11月20日 02:26:29
20楼
有压差旁通的嘛。我觉得是你的表有问题!
回复
adingkgb
2010年11月20日 11:34:53
21楼
如果主机在负荷正常,运行正常的情况下,进出温差在4度左右的,应该算是可以的。
进出压差过大的原因无非是换热器内部水阻过大(比如堵塞),或者外部提供的压头过大(导致流量过大)
但内部堵塞的话,进出水温差会明显增大。而流量过大的话,进出水温差又会明显减小。

至于最不利末端自用压头不足的问题,涉及到水力平衡的调节了。
回复