高手解惑,配筋问题!
mcpole
mcpole Lv.4
2010年11月17日 16:58:54
只看楼主

为什么我标记的那几根梁的上部钢筋比下部的钢筋量大很多,尤其是三角形标注的那两个短的梁。高手帮我分析下受力吧!谢谢

为什么我标记的那几根梁的上部钢筋比下部的钢筋量大很多,尤其是三角形标注的那两个短的梁。高手帮我分析下受力吧!谢谢 22.jpg

22.jpg

免费打赏
pinkpuma
2010年11月17日 21:28:05
2楼
水平力引起的嘛,这个很正常啊
回复
陆山
2010年11月17日 21:31:29
3楼
周围都有开洞,其实楼主还应该假设箍筋和吊筋比较安全。
回复
shangguan9977
2010年11月17日 22:54:19
4楼
配筋很正常,地震力和风载等水平力引起,KL8箍筋很大,建议增加宽度,毕竟12的钢筋现场不好i加工
回复
erhe
2010年11月17日 23:19:48
5楼
画三角行的地方跨度小整跨都是负弯矩你说上部配筋能不大于下部吗!!!!
回复
设计小兵
2010年11月18日 09:43:11
6楼
刚度太大,水平力引起的内力就大;可尝试将梁截面高度改小一点
回复
老鬼七
2010年11月18日 09:45:33
7楼
路过!!!!!!飘过!!!!!!!!!!
回复
l690752059
2010年11月18日 10:05:38
8楼
和剪力墙相连,有那么短,不大才奇怪:victory:
回复
liulei515
2010年11月19日 17:16:13
9楼
我建议梁和剪力墙的连接设为交接,可能是段梁的刚度太大,也可能是梁宽太窄了
回复
user
2010年11月19日 20:24:23
10楼
变形协调的问题,柱子的竖向变形比剪力墙大,再加上框架梁的挠度,使框架梁一端节点相对于剪力墙一端节点有一个向下的相对位移,使“三角形标注的那两个短的梁”上部受拉较严重,导致“上部钢筋比下部的钢筋量大很多”。
看一下框架梁和那两根短梁的挠度图或弯矩图就可以发现问题,建议剪力墙一端设铰。

[ 本帖最后由 user 于 2010-11-19 23:33 编辑 ]
回复
chen13033576
2010年11月19日 21:32:16
11楼
请问楼上的,关于梁端点铰,就楼主这个例子,点铰有什么好处呢?就为了降低配筋的嘛?

那样是不是不太好啊;况且点铰之后裂缝控制不住的吧;
回复

相关推荐

APP内打开