斜截面抗弯承载力计算是通过构造来保证的,其原理我一直没弄清楚过,最近查资料看到这方面的内容,特发上来跟大家分享。 1、计算公式: 由计算如图得, 按上列公式进行斜截面抗弯承载力计算时,首先应确定最不利斜截面位置,一般是对受拉区抗弯薄弱处,自下向上沿斜向计算几个不同角度的斜截面,按下列条件确定最不利的斜截面位置: 按照上式进行斜截面抗弯承载力计算时,首先应确定最不利斜截面位置,一般是对受拉区抗弯薄弱处,自下向上沿斜向计算几个不同角度的斜截面,按下列公式试算确定最不利的斜截面水平投影长度:
斜截面抗弯承载力计算是通过构造来保证的,其原理我一直没弄清楚过,最近查资料看到这方面的内容,特发上来跟大家分享。
1、计算公式:
由计算如图得,
按照上式进行斜截面抗弯承载力计算时,首先应确定最不利斜截面位置,一般是对受拉区抗弯薄弱处,自下向上沿斜向计算几个不同角度的斜截面,按下列公式试算确定最不利的斜截面水平投影长度:
2、在实际设计中,钢筋混凝土受弯构件一般不进行斜截面抗弯强度计算,而是通过一定的构造措施予以保证,这主要是控制纵向钢筋的弯起点位置。
规范规定,当钢筋由纵向受拉钢筋弯起时,从该钢筋充分发挥抗力点即充分利用点(按正截面抗弯承载力计算充分利用该钢筋强度的截面与弯矩包络图的交点)到实际弯起点之间距离不得小于h0/2,即s1≥h0/2,当满足此规定时,由于与斜截面相交的纵筋减少所损失的抗弯能力完全可由弯起钢筋来补偿,因此,可不必再进行斜截面抗弯承载力计算。弯起钢筋可在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋截面面积之前弯起,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于按计算不需要该钢筋的截面之外。如图所示。
弯起钢筋的末端(弯终点以外)应留有锚固长度:受拉区不应小于20d,受压区不应小于10d,环氧树脂涂层钢筋增加25%,此处d为钢筋直径;R235(Q235)钢筋尚应设置半圆弯钩。如图4-7所示。
靠近支点的第一排弯起钢筋顶部的弯折点,简支梁或连续梁边支点应位于支座中心截面处,悬臂梁或连续梁中间支点应位于横隔梁(板)靠跨径一侧的边缘处,以后各排(跨中方向)弯起钢筋的梁顶部弯折点,应落在前一排(支点方向)弯起钢筋的梁底部弯折点处或弯折点以内。弯起钢筋不得采用浮筋。
钢筋混凝土梁内纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断;如需截断时,应从按正截面抗弯承载力计算充分利用该钢筋强度的截面至少延伸
。如图。
同时,尚应考虑从正截面抗弯承载力计算不需要该钢筋的截面至少延伸20d(环氧树脂涂层钢筋25d),此处d为钢筋直径。纵向受压钢筋如在跨间截面时,应延伸至按计算不需要该钢筋的截面以外至少15d(环氧树脂涂层钢筋20d)。