工厂内消防与通风机的联动问题:我做一个工程,防火阀在70度熔断后需要切断送风风机的电源,实现连锁。而且需要在室内出现火警后切断送风电源。防火阀只有一组触电,怎样才能实现这些功能?

工厂内消防与通风机的联动问题:我做一个工程,防火阀在70度熔断后需要切断送风风机的电源,实现连锁。而且需要在室内出现火警后切断送风电源。防火阀只有一组触电,怎样才能实现这些功能?
无人喝彩
2010年11月16日 21:10:57
2楼
把触点接一对线到风机接触器触点上,防火阀熔断即可联动风机停机。或者通过消防模块逻辑编程来实现。
回复
dxsong0225
2010年11月16日 23:44:51
3楼
最好直接接送风机控制箱直接关闭风机。
此送风机应该不属于消防风机,不需要作多线联动。
室内火灾时应切除非消防电源,此时送风机电源就应该被切除,如果切除不了再加模块控制。
回复
whstar2165
2010年11月17日 19:45:36
4楼
谢谢各位,正在根据各位的意见实施
回复
jiahuike
2010年11月20日 10:03:50
5楼
学习中!是不是应该切断该送风机的控制箱电源,在控制箱总断路器加分励脱扣器??请高手指教
回复
xiaokundu22
2010年11月21日 22:56:00
6楼
把触点接一对线到风机接触器触点上,防火阀熔断即可联动风机停机。或者通过消防模块逻辑编程来实现
回复
babyada
2010年11月22日 15:06:44
7楼
加分励脱扣器应该谁来做这个工作啊?
回复
caochz603
2010年11月23日 14:59:26
8楼
等不到 熔断,风机的电源可能已被切除了
回复
dcld2009
2010年11月28日 22:08:50
9楼
一般设计会出节点示意图的,按设计要求接线应该是不会有问题的吧?
回复
zhaojjww123
2010年11月29日 08:59:19
10楼
如果不是疏散用的加压送风风机,就不需要联动,因为在火灾时已经切断电源,设计上也不会是双电源供电,也就谈不上消防联动了
回复
ejiajiay
2010年11月29日 14:18:53
11楼
应该切断该送风机的控制箱电源,在控制箱总断路器加分励脱扣器
回复