一类高层:地下一层,为设备用房,地上25层 为住宅 中筒设有喷淋;请问:
1。屋顶消防水箱应为12t还是18t
2.该楼顶层消火栓已满捉7m要求,顶层喷淋也有5m, 这种情况还要不要
回复
cyp
2002年07月12日 16:33:52
3楼
对不起,发错拉!
一类高层:地下一层,为设备用房,地上25层 为住宅 中筒设有喷淋;请问:
1。屋顶消防水箱应为12t还是18t
2.该楼顶层消火栓已满捉7m要求,顶层喷淋也有5m, 这种情况还要不要设屋顶增压设施
谢谢各位!!
回复
huanghoufu
2002年07月12日 17:30:28
4楼
我觉得:
1.应做18t,高规7.4.7.1有12t的说法,但你做了喷淋,应考虑二个系统的初期10min用水,在低规8.6.3中有规定,>25l/s时,应为18t
2. 5m不能保证初期顶层喷淋要求,应设喷淋增稳压设备
以上,仅是我个人看法,请赐教!
回复
gaolizhong
2002年07月12日 20:01:08
5楼
你是不是学给排水出生的哟,还是没毕业,这种低级问题还敢拿来问,真丢同行的脸哟!!我要为给排水专业清理门户!!!
回复
ylwr
2002年07月12日 20:29:03
6楼
怎么能这么说???!!!你当初还不是这样!!!你以为你了不起啊你.楼上上上的兄弟不要理这种人.
回复
tonghaoqiang
2002年07月12日 20:54:22
7楼
多看看规范喽
回复
chenwei_zj
2002年07月12日 21:07:16
8楼
唉,也真是的
回复
lxd4227
2002年07月12日 21:08:59
9楼
仁兄啊!别说是18T水箱了,就是消防和生活合用22T水箱都不为过啊!中筒的喷淋要加密!
回复
huanghoufu
2002年07月12日 23:58:11
10楼
我觉得各位未勉。。我觉得在这点上高规与低规是有点出入啊!让人不好理解!!!
回复
huanghoufu
2002年07月13日 10:38:43
11楼
是中筒,不是中庭,我想他指的是电梯厅!