请教大家我们常说的1P的压缩机指的是压缩机的输入功率还是压缩机电机的输出功率
wybbyw
wybbyw Lv.12
2010年11月16日 11:43:26
只看楼主

大家都知道1P等于735W。那请问这个735W是压缩机的输入功率,还是压缩机电机的输出功率呢

大家都知道1P等于735W。那请问这个735W是压缩机的输入功率,还是压缩机电机的输出功率呢
免费打赏
adingkgb
2010年11月22日 21:39:35
22楼
以1KW单相220V负载的电流计算为例:1000/220=4.5A 但这是纯阻性负载,而电动机作为 感性负载,其 功率因素我们一般认为是在 0.8左右,那么1KW单相220V电动机的运行电流就是4.5/0.8=5.7左右
一般1匹(740W)的空调是单相220V的,那么我们可以大致计算运行电流:740/220/0.8=4.2A左右。
看看和实际的运行电流是否接近
1KW电功率的家用空调我们俗称1.25匹,电流在5.7A左右,制冷量在3200KW左右。
740W的1匹机,电流在4.2A左右,制冷量在2400KW左右。
而俗称1匹半的空调,制冷量在3600左右,电流在6.3A左右。
当然以上的估算是建立在功率因素都是0.8,能效比都在3.2这个基础上的,实际上各家还是不完全一样的。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-11-22 21:41 编辑 ]
回复
suzaoqiang
2010年11月24日 22:52:09
23楼
735是说的机子的输入功率,那意思就是一匹的,一匹有大一匹和小一匹,概念很模糊,一般1800左右是小一匹,2500左右是大一匹
回复
aw100
2010年11月25日 16:37:24
24楼
是指输入功率。
输出功率是轴功率。(压缩,和克服阻力的功率)
回复
wenge0408
2010年11月26日 00:59:43
25楼
压缩机的输入功率
回复
wybbyw
2010年11月27日 13:18:13
26楼
只有输出功率才讲功率因素吧,你理解反了吧,你的意思是输入功率除以功率因素,好像没这种计算公式。就像单相电机的额定功率为2KW,指的就是电机的额定输出功率是2KW,而电机是感性负载那么该电机的额定输入功率就是2//0.8=2.5KW了,假设该电机的功率因素是0.8KW。

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-11-27 13:20 编辑 ]
回复
峰哥
2010年11月27日 20:46:48
27楼
家用空调一般都是指输出冷量,毕竟不同制冷剂对于一匹输入功率,输出地冷量不同,所以现在所有的家用空调所说的1P 指输出的冷量。
回复
lpx126
2010年11月29日 10:34:29
28楼
:handshake 学习了。
回复
yaoyigui
2010年11月29日 10:48:05
29楼
学到了很多不知道的东西。
回复
adingkgb
2010年11月29日 21:59:20
30楼
不怕大家笑话
我自己也绕晕了:L
回复
wybbyw
2010年12月02日 22:23:35
31楼
大家共同交流,共同提高嘛
回复

相关推荐