地下室底板的防水层下面是否必须设置20mm的找平层啊
殷永刚
殷永刚 Lv.12
2010年11月16日 09:53:58
来自于建筑构造
只看楼主

如题,有一个项目,图纸上,建筑图引用的2008 88j图集,其垫层下有20mm的找平层,导致防水层的总厚度为80mm。但结构图上没有,还是按照一般的做法,示意有60mm的防水层。想问问大家,你们现在做的底板防水做法,厚度是80还是60啊??

如题,有一个项目,图纸上,建筑图引用的2008 88j图集,其垫层下有20mm的找平层,导致防水层的总厚度为80mm。但结构图上没有,还是按照一般的做法,示意有60mm的防水层。

想问问大家,你们现在做的底板防水做法,厚度是80还是60啊??
免费打赏
mwb2007
2010年11月22日 16:09:37
2楼
要做找平层,不论是防水涂料还是防水卷材基层都要求平整。
回复
殷永刚
2010年11月23日 11:00:21
3楼
找平层的作用不就是保证平整,施工不起泡么?
不知你是否看过工地的垫层施工情况,垫层都是边打边抹的,施工完后,表面特别平整。

因此,我觉得要是已经很平整的话,再人为的搞个找平层就没啥意义了。
回复
jxppp0225
2010年11月30日 11:03:53
4楼
还有这好东西
回复
wangoceanwx
2010年12月01日 21:31:35
5楼
一般施工现场是不做的,垫层的平整度已经够了
回复
xuhaipeng
2010年12月03日 14:05:26
6楼
我认为只要是基层平整,干净没有大的颗粒,就可以不用在做找平了!
回复
殷永刚
2010年12月03日 15:22:08
7楼
同意6楼的,但问问5楼的,你说的情况是否是图纸上有找平层,而现场却不做?
如果不做的话,那么基坑的标高就相当于高了20mm。这个问题,你们如何解决?
监理让高么?
回复