我是一名建筑初学者,现在一企业管理基建工作,准备在一建筑物旁边修建一沉淀池(现有地面高度往下挖深3.0米)。现有建筑物是承台桩基础,承台高1.85米,桩深14.0米,单层钢结构车间,层高10.0米。沉淀池设计离建筑物1.0米。沉淀池是现浇钢筋混凝土结构。现有同事说离建筑物太近不能挖3.0米深。请问各位前辈挖3.0米深对建筑物有影响吗?谢谢。
不可以,学校里学的间距满足2倍的高差。先吧原厂房的结构图看一下这个桩属于什么桩,在看看地质情况、根据土壤情况制定维护措施防止土地滑移对承台及厂房地坪影响
回复
4楼
实际特殊情况需要特殊处理!这种情况不是绝对不可以,最重要的是不要影响了原建筑物,这里面涉及到原建筑物的稳定性,关键是沉淀池开挖时要尽量避免原建筑物回填土的扰动和建完后的回填密实状况,这两项需要审慎做出施工方案,建议:回填材料不要使用土,可以采用粗砂,最后部分浇注C15砼,可“超高强灌”,事后把超高部分铲除,以确保新旧建筑物之间被填充密实!不要心痛这点投资,这样比较稳妥!希望能帮上你!!
回复
5楼
谢谢您了,学习了。
回复
6楼
用型钢桩或钢板桩进行支护,防止主楼承台上的、0层地面以下的土体空方,造成地面塌陷。
回复
7楼
值得参考 注意了
回复
8楼
用松桩或者钢板桩进行支护,避免对周边建筑物的影响!防止坍塌!
回复
9楼
实际特殊情况需要特殊处理!这种情况不是绝对不可以,最重要的是不要影响了原建筑物,这里面涉及到原建筑物的稳定性,关键是沉淀池开挖时要尽量避免原建筑物回填土的扰动和建完后的回填密实状况,这两项需要审慎做出施工方案,建议:回填材料不要使用土,可以采用粗砂,最后部分浇注C15砼,可“超高强灌”,事后把超高部分铲除,以确保新旧建筑物之间被填充密实!不要心痛这点投资,这样比较稳妥!希望能帮上你!!
回复
10楼
大哥 这个是土力学的东西哦 有一个地基受压影响范围的 在这个范围之内的土体是不能开挖 如需开挖需要专项方案 一般为临边支护 是建筑物影响大小 支护深度不一样
回复
11楼
肯定是有影响的,做好事做好挡土墙
回复