400kVA变压器的高压柜铜母排你们选多大呀?
koyou888
koyou888 Lv.2
2010年11月16日 08:46:49
来自于变压器
只看楼主

400kVA变压器的高压柜铜母排你们选多大呀?

400kVA变压器的高压柜铜母排你们选多大呀?
免费打赏
lhp95
2010年11月16日 11:25:59
2楼
400kVA变压器的高压柜铜母排:电流很少。主要考虑是强度和开关连接问题。
回复
prince810729
2010年11月26日 11:19:03
3楼
铜牌的载流量和电压等级没什么关系,和环境系数,安装方式等有关系,根据容量计算电流,选择母排,楼上说的很有道理,要考虑到强度和开关连接问题。
回复
tiger001
2010年11月26日 11:33:52
4楼
电流大小约为30A,所以铜母排很小,选最小的铜母排就OK了
回复
shyjr
2010年11月26日 13:20:04
5楼
这不光是工作电流的问题,高压 还要考虑 动稳定 和 热稳定;所以 不能单单按计算电流来选择;
偷懒的办法,就提个要求, 让盘厂去配。
回复
njanqun
2010年11月26日 15:11:35
6楼
盘厂在配制分支母线时,根据电流\强度\稳定性选择,同时还要满足CT接线端子的大小和开关静触头连接端子的大小,便于连接
回复
cuifangming
2010年11月29日 10:51:25
7楼
工业与民用配电设计手册 三版 P55页 选用TMY-50X5
回复
sydl18
2010年11月29日 14:28:27
8楼
400kVA变压器高压侧电流约为23.2A,还应考虑动热稳定等问题
回复
yangyumail
2010年11月29日 14:49:42
9楼
我们厂制作的所有环网柜单台铜排均为50*5,标准倒是没查过。
载流量是肯定没问题,其实是按照630A配的,因为负荷开关电流一般是630A