请问各位高手,老 6.1.14有段话不太理解:位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端的实际受弯承载力之和 这样不就等于是强梁弱柱了吗?

请问各位高手,老 <抗规> 6.1.14有段话不太理解:位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端的实际受弯承载力之和
这样不就等于是强梁弱柱了吗?
免费打赏
cmptoo15
2010年11月15日 19:15:20
2楼
注意是地下室顶板,刚度有要求的
回复
天柱
2010年11月16日 06:07:59
3楼
就是让底层柱下端早于地下室顶板的梁出现塑性铰,将地下室顶板(梁)做为嵌固端。
回复
lyy20053282
2010年11月16日 19:36:49
4楼
:handshake 谢谢赐教!
回复
gzhiangang
2010年11月16日 21:25:37
5楼
地下室顶板作为嵌固端应该有很强的刚度,2倍上部
回复
chen13033576
2010年11月18日 00:21:27
6楼
是为了满足地下室对上部结构的嵌固作用
回复
zzz-zzz
2010年11月18日 15:15:01
7楼
地下室顶板作为嵌固端,刚度是上一层的2倍以上,但上海要求1.5倍即可。
回复
qqour
2010年11月20日 23:26:17
8楼
学测量的路过顶顶:)