12楼
非常感谢以上诸位大哥的回答:handshake
回复
13楼
疏散通道上的防火卷帘分两步下降,仅作防火分隔用的防火卷帘一次下降到底。见火规6.3.8.2,6.3.8.3
回复
14楼
疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底
回复
15楼
要注意查阅资料。~~~~~~~~~~~
回复
16楼
首先要分清此防火卷帘的作用:
1、设在疏散通道上的防火卷帘,当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米;当感温探测器动作后,卷帘下降到底。
2、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到 ...
回复
17楼
其实在民用建筑里面也可以参考这个数据。
回复
18楼
1.8m,详见火灾自动报警规范
回复
19楼
第一次降到1.8米
回复
20楼
1.8m,详见火灾自动报警规范
回复
21楼
如果是疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底
回复