请问卷帘门第一步下降时,应降至1.5m还是1.8m?谢谢,
徽豆包
徽豆包 Lv.7
2010年11月15日 15:49:36
只看楼主

请知情人士帮帮忙,谢谢。

请知情人士帮帮忙,谢谢。
免费打赏
徽豆包
2010年12月03日 16:31:14
12楼
非常感谢以上诸位大哥的回答:handshake
回复
yinhuixiayan2004
2011年03月01日 17:15:11
13楼
疏散通道上的防火卷帘分两步下降,仅作防火分隔用的防火卷帘一次下降到底。见火规6.3.8.2,6.3.8.3
回复
lzb0796
2011年03月04日 13:36:19
14楼
疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底
回复
li911-911
2011年03月22日 17:07:22
15楼
要注意查阅资料。~~~~~~~~~~~
回复
yinhuixiayan2004
2011年03月31日 21:49:20
16楼
首先要分清此防火卷帘的作用:
1、设在疏散通道上的防火卷帘,当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米;当感温探测器动作后,卷帘下降到底。
2、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到 ...
回复
xfzengjx0016
2011年04月04日 08:03:34
17楼
其实在民用建筑里面也可以参考这个数据。
回复
sherlock1988
2011年04月06日 09:16:39
18楼
1.8m,详见火灾自动报警规范
回复
23542823
2011年04月07日 11:21:56
19楼
第一次降到1.8米
回复
kidmanzhang
2011年05月04日 10:10:35
20楼
1.8m,详见火灾自动报警规范
回复
t.d.liu
2011年05月04日 11:35:20
21楼
如果是疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底
回复

相关推荐