请问卷帘门第一步下降时,应降至1.5m还是1.8m?谢谢,
徽豆包
徽豆包 Lv.7
2010年11月15日 15:49:36
只看楼主

请知情人士帮帮忙,谢谢。

请知情人士帮帮忙,谢谢。
免费打赏
dxsong0225
2010年11月16日 23:26:51
2楼
第一次降到1.8米
回复
hbhswdm
2010年11月17日 21:13:37
3楼
疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底。
回复
huahuagou1982
2010年11月18日 10:45:06
4楼
请参考火灾自动报警规范6.3.8.1~2:疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底
回复
kidmanzhang
2010年11月22日 14:14:51
5楼
首先要分清此防火卷帘的作用:
1、设在疏散通道上的防火卷帘,当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米;当感温探测器动作后,卷帘下降到底。
2、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 6.3.8.1~2 P15
回复
土财主
2010年11月22日 16:25:59
6楼
详见JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第13.4.5条。。。。。。。。
回复
lzhxgx
2010年11月24日 16:04:34
7楼
5#回答的很完整。:)
回复
liuxianbo21
2010年11月25日 20:15:35
8楼
学习一下了,还不知道了
回复
serendipper
2010年11月28日 19:58:18
9楼

正解,学习!
回复
yangyongwu
2010年11月30日 08:16:59
10楼
5F正解,学习!
回复
xiarinuancha
2010年12月03日 15:25:32
11楼
疏散通道上的防火卷帘分两步下降,仅作防火分隔用的防火卷帘一次下降到底。见火规6.3.8.2,6.3.8.3
回复