2楼
第一次降到1.8米
回复
3楼
疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底。
回复
4楼
请参考火灾自动报警规范6.3.8.1~2:疏散通道上的防火卷帘第一步降到1.8m;防火分隔的防火卷帘一次降到底
回复
5楼
首先要分清此防火卷帘的作用:
1、设在疏散通道上的防火卷帘,当感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8米;当感温探测器动作后,卷帘下降到底。
2、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 6.3.8.1~2 P15
回复
6楼
详见JGJ16-2008民用建筑电气设计规范第13.4.5条。。。。。。。。
回复
7楼
5#回答的很完整。:)
回复
8楼
学习一下了,还不知道了
回复
9楼
正解,学习!
回复
10楼
5F正解,学习!
回复
11楼
疏散通道上的防火卷帘分两步下降,仅作防火分隔用的防火卷帘一次下降到底。见火规6.3.8.2,6.3.8.3
回复