消防水池保护半径?
mesgi
mesgi Lv.6
2002年07月10日 01:51:41
只看楼主

小弟现着手一小区,总建筑面积16万平方,包括一一类高层宾馆,数栋二类商住楼和多懂多层和别墅群,我拟订除宾馆外,其余建筑公用一消防水池,消防水池保护半径外的室外消防用水由市政管网(从两个不同的干管引入,小区内成环),室内消防用水全由该水池存储,这样就有很多建筑和消防水池的距离大于150米,规范上讲的这个150米好象也是针对室外的,室内的没有说,也就是说,如果消防水池只存储了室内消防用水,那么它于保护建筑的距离就没有限制,我这样理解对吗?我对该小区的设想可以实施吗?

小弟现着手一小区,总建筑面积16万平方,包括一一类高层宾馆,数栋二类商住楼和多懂多层和别墅群,我拟订除宾馆外,其余建筑公用一消防水池,消防水池保护半径外的室外消防用水由市政管网(从两个不同的干管引入,小区内成环),室内消防用水全由该水池存储,这样就有很多建筑和消防水池的距离大于150米,规范上讲的这个150米好象也是针对室外的,室内的没有说,也就是说,如果消防水池只存储了室内消防用水,那么它于保护建筑的距离就没有限制,我这样理解对吗?我对该小区的设想可以实施吗?
免费打赏
zjf2002
2002年07月10日 08:34:25
2楼
乱 消防水池的水量,应为室内外消防用水量,供消防车的水池有150m的要求,二类高层建筑应设加压水泵,如设了集中的加压泵房,我认为没有150m的挟制