越来越多的水务BOT投资商的涌现,而水务项目很大一部分的投资是构筑物水池。从控制投资出发,确定一个构筑物水池最佳的含钢量显得尤为重要;对设计人员来说,也就是确定一个厚度与用钢量的比值。请各位高手们大家谈谈现在市政项目的含钢量为多少?本人抛砖引玉,统计建立在500多个工业污水处理项目的调查基础上: 含钢量大致为130-150KG/m3[ 本帖最后由 tang.yd 于 2010-11-15 08:58 编辑
越来越多的水务BOT投资商的涌现,而水务项目很大一部分的投资是构筑物水池。从控制投资出发,确定一个构筑物水池最佳的含钢量显得尤为重要;对设计人员来说,也就是确定一个厚度与用钢量的比值。请各位高手们大家谈谈现在市政项目的含钢量为多少?
本人抛砖引玉,统计建立在500多个工业污水处理项目的调查基础上: 含钢量大致为130-150KG/m3
[
本帖最后由 tang.yd 于 2010-11-15 08:58 编辑 ]
2楼
我们刚在做,不是很清楚
回复
3楼
今天正好碰到人家过来问我要用钢量。我按配筋面积算出来钢筋重量为1.6t(混凝土体积为:28.66立方米)。和楼主130-150差距好大呀。怎么回事?望指教。
回复
4楼
刚设计了几个石膏浆液池,大体估算了一下,大约在135KG/平方米,与楼主的差不多
回复
5楼
有这么多含钢量吗?
回复
6楼
各地的地基土不一样,我这里很少,粉质粘土在100kg附近,岩石土可以做到80kg
回复
7楼
PS1:3L算下顶板,假如覆土,算上过车,底板水头再取到室外地面,用钢量会接近楼主的数据
回复
8楼
唐总太保守了,肯定是设计院出身嘛,110~120足够!
回复