请教无功补偿问题
bhu123456
bhu123456 Lv.2
2010年11月14日 12:42:33
只看楼主

刚看到一台低压无功补偿柜,在原有的基础上加了一个5KVA的小电容固定补偿(就是不用接触器控制一直补),请教这么做有什么好处,对于降低电费效果更好吗

刚看到一台低压无功补偿柜,在原有的基础上加了一个5KVA的小电容固定补偿(就是不用接触器控制一直补),请教这么做有什么好处,对于降低电费效果更好吗
免费打赏
lingxuct
2010年11月14日 13:19:12
2楼
低压补偿只能装在低压侧,低压用电时总是需要补偿的,但变压器本身的无功也是需要补偿的,特别是空载时,通常没负荷了,无功补偿会退出(控制器会因cosφ>0.90而不投电容),变压器的无功就会在高压侧计量了。

长时间固定一组电容器,就是让变压器在低压侧补偿。
回复
yangerlang
2010年11月14日 16:58:28
3楼
有些供电部门把这种补偿方式称为“随器补偿”。

[ 本帖最后由 yangerlang 于 2010-11-14 20:40 编辑 ]
回复
一指慢
2010年11月14日 17:27:20
4楼

何为:“随器补偿”。
如有高压计量,那么固定补偿对于降低电费有效果。
若无高压计量,则固定补偿对于降低电费没有效果。
回复
lingxuct
2010年11月14日 17:49:35
5楼
楼上说的不全正确。

无功补偿从理论上讲,对有功计量无关(不计电费),所以,不存在降低电费的说法。

回来说费用问题,无功是不交电费的,但超额是要罚款的!

有没有高计,有了固定的一组电容器,可以调整余地了(晚上过补了,白天可以欠补一点——这种做法是不对的,但也是对付的一种方法,因为计量表也是累积读数的)。
回复
xzz1975
2010年11月14日 18:22:44
6楼
学习了:handshake :handshake
回复
一指慢
2010年11月16日 00:03:04
7楼

1、供电方是按功率因数是否达标来确定收取功率因数调整电费多少的。
2、无功是不交电费的,但功率因数是要考核的。不达标就要收取功率因数调整电费的。
3、功率因数调整电费是按有功电费的百分比收取的。
4、这里所说的电费是有功电费和功率因数调整电费之和。
回复
ln_gwb2000j
2011年01月07日 14:27:38
8楼
好像大家讨论的有点儿跑题了