请问试验水头是什么意思?
ykaivip
ykaivip Lv.2
2010年11月13日 21:33:09
只看楼主

室外排水管道闭水试验中提到试验水头,请问试验水头是什么意思?

室外排水管道闭水试验中提到试验水头,请问试验水头是什么意思?
免费打赏
xjchy80911
2010年11月14日 15:49:53
2楼
水头表示水具有的势能
如:水头为1米 表示具有高度为1米的水所具有的势能,也就是水的深度

按GB50268-97 《给水排水管道工程施工及验收规范》
10.3.4管道闭水试验应符合下列规定:
10.3.4.1 当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;
10.3.4.2 当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;
lO.3.4.3当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;
回复
ykaivip
2010年11月14日 17:03:44
3楼
谢谢。不过再问一下上游设计水头在哪可以找到呢,我在图纸上没有发现这个数据。
回复
simuy
2010年11月14日 21:23:10
4楼
排水管,就以第一条为依据:设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计
回复
xjchy80911
2010年11月14日 21:45:59
5楼
同意楼上的:call: :call: :call:
回复
ykaivip
2010年11月15日 09:43:11
6楼
学习了,谢谢!
回复
shang_tingting
2010年11月15日 16:47:03
7楼
现在应该用2008年出的新规范啦。
回复
johnocean
2012年04月22日 09:02:11
8楼
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=741166
闭水试验   ! F6 B, U+ J. {) w4 ?* d/ a
试验条件   
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:   / H! f( B) h) a# A# O
1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;   
2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;   
3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;   " p- f5 F1 `. n
4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。   , O7 h: I0 _: l
试验程序   # k. \, P6 Z) ?- ]
在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:   & p4 x, L2 N @+ ~
1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;   * C4 n" _ g' U2 b7 w0 K
2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。   
3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),   
式中Q---每km管道每d的渗水量   % y) C5 K6 h4 O3 L" ^. O
q---闭水管道30分钟的渗水量   
L---闭水管段长度: y7 W8 W3 g* j6 i
  当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。   
管道试验段上游阀门关闭时,在阀门上游侧测到的水头称“试验段上游水头”。试验时管道试验段上游阀门开启,而管道试验段下游阀门关闭时,在下游阀门的上游侧测到的水头称试验水头。如果试验段闭密性良好,完全不漏,两种水头是相等的或是很接近的,当试验段有漏水时,试验水头低于上游水头,漏水越严重,低得越多。