08年工程今天终于去验收了上几张图大家提提意见
z89619473
z89619473 Lv.6
2010年11月12日 20:51:59
来自于工地图片
只看楼主

一些室内图片阻火圈卫生间排水支管阻火圈高频焊散热器安装温控阀高频焊散热器真面目燃气表厨房水盆安装[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-12 22:16 编辑 ]

一些室内图片
阻火圈
IMAG0015.jpg
卫生间排水支管
IMAG0016.jpg
阻火圈
IMAG0017.jpg
高频焊散热器安装
IMAG0018.jpg
温控阀
IMAG0021.jpg
高频焊散热器真面目
IMAG0022.jpg
燃气表
IMAG0023.jpg
厨房水盆安装
IMAG0024.jpg

[ 本帖最后由 z89619473 于 2010-11-12 22:16 编辑 ]

IMAG0015.jpg


IMAG0016.jpg


IMAG0017.jpg


IMAG0018.jpg


IMAG0021.jpg


IMAG0022.jpg


IMAG0023.jpg


IMAG0024.jpg

免费打赏
ivywll
2010年11月28日 22:46:45
82楼
有阻火器应该是高层啦
回复
七风
2010年11月28日 23:41:29
83楼
楼上的我很好奇,你干监理还是业主、
回复
hope_308
2010年11月29日 13:55:02
84楼
工地有点凌乱,电缆感觉好像随便放。
回复
wlq258702
2010年11月30日 06:15:56
85楼
散热器进出水管怎么用两种管材呢?
回复
yudaolaoyaopo
2010年11月30日 15:31:35
86楼
给水管在阀门处,应在前后10CM距离内加装支架。
回复
dq1982514
2010年11月30日 17:09:07
87楼
施工验收,我只关心有没有红包,吼吼~~
回复
z89619473
2010年11月30日 22:09:50
88楼
呵呵,相反啊,这个还是政府棚户区改造回迁楼懂点工程
回复
parksunsbs
2010年12月01日 10:26:25
89楼
的确如楼上说的那样,洗脸池的存水弯做的也太随便了。。。
回复
曝气软管之父
2010年12月01日 12:08:31
90楼
怪不得!原来是政府棚户区改造回迁楼,没有油水!所以结构、布局毫无章法,乱七八糟的。
室内的混乱楼上都已说了,还有燃气表据我所知应该在地面上2米左右的高度,咋搞到下面了。
室外最严重的是砖墙砌在塑料管道上,消防接口在地下。这种工程能够验收?才怪!;P
回复
haorenpan007
2010年12月02日 11:48:10
91楼
室外污水检查井需要内外粉刷,用1:2防水水泥砂浆
回复