如题,现在单位做一个超高层小区,高度150的住宅,由于户型的限制,宽度只有9.9~13.4米,高宽比达到了13左右,高规的规定是7度区6,算下来的话位移也可以过,但是横墙厚基本都在600左右,但是总是感觉不太好,想请问大家有没有做过类似的工程,有没有什么加强的措施。ps:satwe计算时抗倾覆和零应力区都没有问题。另外,就是这次在试算过程中发现一个问题,就是一个单独的一梯两户的户型可以过,但是两个拼起来之后扭转在第二周期非常大,看了一下长宽比在4.3左右,平时做100米左右的时候相似的户型也没有出现这个大的扭转,请问是什么原因造成的。谢谢

2010年11月13日 00:23:17
2楼
没人回答么,明天把平面发上来
回复
vil0219
2010年11月13日 10:14:33
3楼
平面呢~
虽然我不太懂
向大家学习
回复
lishaohua616
2010年11月13日 13:56:01
4楼
我没做过 不过感觉有点恐怖
回复
junliu111
2011年03月29日 16:39:58
5楼
谢谢楼主的分享,很好的资料
回复
chenjunjie119
2011年03月29日 17:11:17
6楼
控制高宽比是为了防止倾覆,属于整体概念设计的内容,
长宽比控制是为了防止扭转变形,如果周期比和位移比满足要求,此时长宽比超了也没关系,但是确没办法保证高宽比满足要求,
如果进行倾覆验算该建筑满足要求,则高宽比超点也没关系