变压器低压侧密集型母线槽发生短路,变压器速断保护是否会动作?为什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:00 编辑 ]
变压器低压侧密集型母线槽发生短路,变压器速断保护是否会动作?为什么?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:00 编辑 ]
12楼
对变压器本体的主保护主要还是瓦斯,温度,压力,速断保护通常本人整定时还是按躲过变压器的激磁涌流,过流保护还是以避开最大过负荷电流,像楼主所提这种情况是比较特区,这也就是密集型母线槽的最大缺点,这个时候主要还是靠过流保护,速断一般是不会动作的。
回复
13楼
速断保护通常本人整定时还是按躲过变压器的激磁涌流,这个不合理!:lol
有可能低压侧短路电流远大于激磁涌流的情况,这就不合适了!
回复
14楼
学习!
回复
15楼
老鼠说的是低压侧三相短路,如果变压器单相短路,还是要高压侧跳的哈
回复
16楼
变压器低压侧单相接地短路,也是高压侧过流保护或低压侧接地保护动作,看谁的动作时间快!
回复
17楼
楼主,看这个贴会自动运行ffdshow audio decoder解码是怎么回事?
回复
18楼
高压开关柜内变压器的速断保护整定是按照躲过最大运行方式时变压器低压侧母线的三相电路电流来整定的,所以变压器低压侧母线槽发生短路,其短路电流不可能达到保护定值,所以变压器速断保护不会动作!
回复
19楼
是变压器至低压柜之间的母线桥短路,不是低压断路器后面的低压母排短路,低压母线桥短路短路电流应该很大,如果高压保护不动作,变压器不就完蛋了。
回复
20楼
zsphn6666 发表于 2013-10-8 15:54 是变压器至低压柜之间的母线桥短路,不是低压断路器后面的低压母排短路,低压母线桥短路短路电流应该很大, …高压延时动作啊
回复