变压器低压侧密集型母线槽发生短路,变压器速断保护是否会动作?为什么?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:00 编辑 ]
变压器低压侧密集型母线槽发生短路,变压器速断保护是否会动作?为什么?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 14:00 编辑 ]
2楼
看你的速断是怎么整定的,按理不会动。
回复
3楼
整定值应避开(躲过)变压器低压侧三相短路电流(最大方式)。
回复
4楼
能说说原因吗!我是来学习的!:)
回复
5楼
3楼的朋友已经解释得很清楚了
回复
6楼
变压器速断保护主要是高压配电柜对变压器的保护,低压侧发生短路的时候若影响高压系统,达到整定值,会跳;若达不到则不会跳,个人认为,低压侧短路电流经变压器折算到高压侧一般电流就不大了,这样情况一般是不会跳的吧
回复
7楼
楼上说的是有问题的。
高压开关柜内变压器的速断保护整定是按照躲过最大运行方式时变压器低压侧母线的三相电路电流来整定的,所以变压器低压侧母线槽发生短路,其短路电流不可能达到保护定值,所以变压器速断保护不会动作!
为什么要按照这个原则进行整定呢?这就是速断保护(主保护)必须满足继电保护选择性的要求。实际上变压器低压侧母线(包括母线槽)的短路电流与低压母线的馈出回路开关下方的道路电流几乎是完全一致的,如果变压器速断保护不能躲过这个电流,那么当低压母线某个馈出回路发生短路时,变压器的速断保护也可能会多做,这就是越级跳闸了,扩大了停电范围,不满足继电保护的选择性。
回复
8楼
规范要求:“10MVA以下的变压器可装设电流速断保护和过电流保护。2MVA 及以上的变压器,当电流速断灵敏系数不符合要求时,宜装设纵联差动保护”。
一般配电变压器容量都很小,都在2MVA及以下。所以一般都只是设速断保护作为主保护。
回复
9楼
如果你的变压器低压侧(中性线)接地线接有零序CT的话保护应该能动。速断是不会动的
[
本帖最后由 weikkf 于 2010-11-13 10:42 编辑 ]
回复
10楼
那变压器低压侧出线母排至低压开关进线空开这段线路要是真短路了,高压柜什么保护动作呢.过流吗?
回复
11楼
对高压侧过流保护动作。如果是接地短路,低压侧开关(低压母线进线开关)的接地保护会动作。
不管是高压侧过流保护还是低压侧接地保护,都是必须带有一定延时的。