当室内消防系统出现问题或者压力不够时,消防车就可以接上室外消防栓作为供水源再同时接上水泵接合器给室内消防系统提供水源.但是可否由室外消防取水井代替室外消防栓呢?或者还有另外一种情况:室外消防栓是直接采用市政自来水,那可否不用设消防取水井呢?直接由消防车接室外消防栓作为供水源.(当室内消防系统出现问题或者压力不够时).??欢迎大家提建议....................:handshake
当室内消防系统出现问题或者压力不够时,消防车就可以接上室外消防栓作为供水源再同时接上水泵接合器给室内消防系统提供水源.但是可否由室外消防取水井代替室外消防栓呢?
或者还有另外一种情况:室外消防栓是直接采用市政自来水,那可否不用设消防取水井呢?直接由消防车接室外消防栓作为供水源.(当室内消防系统出现问题或者压力不够时).??
欢迎大家提建议....................:handshake
14楼
室外用取水井代替室外消火栓吗?
如果是从市政管网上接,取水井不是很容易污染市政水吗,应该用室外消火栓吧
不知是否误解楼主的意思。
回复
15楼
取水井是消防水池供消防车抽水用的一个构筑物,也只有消防水池有贮存室外消防用水时才设有的。供室内消防用水的消防水池是不设的。按规范要求,当室外给水管道不能满足室外消防用水量时、或消防用水量大于25L/s时,只有一路水源时,要求设消防水池,贮存一次火灾用的室外消防用水,这个消防水池才设取水井。在城市里,因给水管道可满足室外消防用水量,很少设有这样的消防水池。所以见到的多是室外消防栓。
回复
16楼
kkkkkkmmmmmgbnmmmm
回复
17楼
规范只有设计条文,没有管理条文,太蹩脚了。设计了消火栓和自喷系统,为什么火灾时没有水(很多案例都是这样),值得编制规范的人深思,就像制衣不仅是裁剪的事,还有缝纫、整理、熨烫等的程序。我们的消防只有设计,其他几乎没有,能不出现这样的死亡事件吗!
回复
18楼
大家讨论下消防的"糊涂帐"....
回复
19楼
现在消防验收已经是很严格了,从审图开始,到备案验收,施工过程的监理业主,很难想,消防我在实际工作要求,不能马虎,消防不出事而已,出事就小不了,所以严格按照图纸施工!
回复
20楼
方法
[
本帖最后由 zhonghua668 于 2010-12-14 12:41 编辑 ]
回复
21楼
22楼的应先去学习一下《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,了解消防水池、消火栓、取水口的作用和设置的条件。不要不懂装懂,瞎说话,乱指责人。供室内消防用的防水池通常设在地下室内,如何设取水口?而且容量仅供室内消防用水。室内着火了,要是消防泵用不上,消防车可通过水泵接合器供水。如果室外消火栓的水量不够的话,就应设消防水池贮存一次火灾用的室外和室内的消防用水。按《建筑设计防火规范》8.6.1条要求,当室外给水管道不能满足室外消防用水量时、或消防用水量大于25L/s时,只有一路水源时,才要求设消防水池的。在城市里,设消防水池的地方是很少的,因为市政给水管大都可满足消防要求,按规范要求设室外消防栓供消防车取水就可以了。
回复