消防水池的问题,请教大虾
fuckyou_
fuckyou_ Lv.5
2010年11月11日 15:56:11
只看楼主

最近做消防水池,水池底板下方,是30多米深的淤泥和淤泥质土,底板土的承载力特征值只有40kpa,甲方为了省钱,否决了phc桩,采用水泥土搅拌桩施工了,打的桩很稀,平均2,4米,正方形布置,长度15米,直径700,目前,搅拌桩和上面的褥垫层已施工完毕,平板实验得到的地基承载力只有54kpa,我计算的基底平均压力为60左右,抗浮满足。而且当地的水位常年在地下-0.5米处,1.不知道实验得到的54kpa,能否修正?这样的结果,能否施工下去?(埋深有2.7米)平板采用1.5米*1.5米的

最近做消防水池,水池底板下方,是30多米深的淤泥和淤泥质土,底板土的承载力特征值只有40kpa,甲方为了省钱,否决了phc桩,采用水泥土搅拌桩施工了,打的桩很稀,平均2,4米,正方形布置,长度15米,直径700,目前,搅拌桩和上面的褥垫层已施工完毕,平板实验得到的地基承载力只有54kpa,我计算的基底平均压力为60左右,抗浮满足。而且当地的水位常年在地下-0.5米处,
1.不知道实验得到的54kpa,能否修正?这样的结果,能否施工下去?(埋深有2.7米)平板采用1.5米*1.5米的
2.水泥搅拌桩没法达到硬的持力层,整个水池的沉降,不知道最终有多少?忘有经验的大虾指导。
zhugeguang
2010年11月12日 16:42:46
2楼
1、请看地基处理规范的规定,深度修正系数按1.0修正,宽度不修正。如果不满足可将基础加大些。2、如果土层比较均匀,水池的荷载是很均匀的,估计沉降差不会很大。最终沉降可以计算下。
回复
shitou9999
2010年11月14日 11:26:45
3楼
好东西 值得学习
回复
wjzhmf
2010年11月14日 16:01:55
4楼
好东西 值得学习
回复
yyy168
2010年11月15日 22:24:54
5楼
问一下总工怎么处理吧,有好办法也发出来让大家共同学习。
回复
wayne_81
2010年11月16日 08:07:01
6楼
我也遇上过类似的问题,是否可以将水池容积不变的情况下,底面积做大,埋深做浅,这样对抗浮和基底压力都有好处。
回复
mingshuai911
2010年12月14日 15:16:51
7楼
问一下总工怎么处理吧,有好办法也发出来让大家共同学习。
回复

相关推荐

APP内打开