预制方桩断桩处理,给帮忙想想办法!!!急!!!!
fengliangbo123
2010年11月10日 10:08:17
只看楼主

情况是这样的此项目处于上海市,是农民安置房,6层砌体结构,基础采用纯桩基现在处于挖土阶段,碰到了暗浜,而却面积较大,施工队由于想赚钱,把暗浜挖了3米深,导致部分桩已经断裂,且最外侧的桩已经偏移了,整根桩都不在轴线上了,但现在已经把砂垫层垫好了。现在不知道接下去该如何处理了!如果把砂垫层全都挖掉可能会导致新的桩的断裂,补桩也实在是麻烦。请教论坛内的高手,帮忙想想办法看!有疑问我及时补充!,

情况是这样的
此项目处于上海市,是农民安置房,6层砌体结构,基础采用纯桩基
现在处于挖土阶段,碰到了暗浜,而却面积较大,施工队由于想赚钱,把暗浜挖了3米深,导致部分桩已经断裂,且最外侧的桩已经偏移了,整根桩都不在轴线上了,但现在已经把砂垫层垫好了。
现在不知道接下去该如何处理了!
如果把砂垫层全都挖掉可能会导致新的桩的断裂,补桩也实在是麻烦。
请教论坛内的高手,帮忙想想办法看!
有疑问我及时补充!,

[ 本帖最后由 fengliangbo123 于 2010-11-10 10:09 编辑 ]
wanglin789
2010年11月10日 13:16:14
2楼
看不明白,楼主说清楚点,在附上图说明情况
回复
zhangzuohong33
2010年11月10日 13:32:43
3楼
是沉降控制桩吗?应该问题不大吧?
回复
zhangzuohong33
2010年11月10日 13:38:19
4楼
我想先是找人检测一下看到底有多少桩断了吧?小应变检测,然后视情况补桩或是其他措施
回复
fengliangbo123
2010年11月10日 14:05:16
5楼
小应变已经做完了,21根断了,占总桩数的35%!
回复
fengliangbo123
2010年11月10日 14:05:42
6楼
做筏板基础?
回复
fengliangbo123
2010年11月10日 14:13:56
7楼
整幢建筑基本上都在暗浜上了,现在领导也拿不出主意,有的地方是一片都坏掉了!
回复
fengliangbo123
2010年11月10日 14:36:34
8楼
我们想了好多方案,但是都觉得不是很可行!
局部做筏板,整体做筏板,灌浆,补桩?
回复
fengliangbo123
2010年11月10日 14:41:57
9楼
还有总工说做锚杆桩!哎!麻烦!
回复
fz123333
2010年11月13日 22:49:58
10楼
好东西继续期待
回复
ywfwzjf
2015年11月27日 16:20:41
11楼
如果是浅层断桩的话,可以与设计协商接桩处理