水幕系统设计
jackydlf
jackydlf Lv.7
2002年07月02日 22:32:23
只看楼主

由于之前没做过水幕系统,有些问题想请教一下,水幕喷头的间距如何计算?一个金字屋架的仓库布置消防水幕带,喷头应如何布置,是否要沿着屋架布置?能否沿横梁直线布置?如果能这样布,那横梁以上的空间是否要设置向上的喷头?一系列的问题只因才疏学浅,望能指教!谢谢

由于之前没做过水幕系统,有些问题想请教一下,水幕喷头的间距如何计算?一个金字屋架的仓库布置消防水幕带,喷头应如何布置,是否要沿着屋架布置?能否沿横梁直线布置?如果能这样布,那横梁以上的空间是否要设置向上的喷头?一系列的问题只因才疏学浅,望能指教!谢谢
免费打赏
jackydlf
2002年07月06日 01:08:46
2楼
怎么没人回答的?在设计手册上面有关水幕的内容实在是太少了!
回复
lcw1975
2002年07月06日 11:15:34
3楼
网友们快来回答,我也想知道。
回复
老令
2002年07月06日 22:11:11
4楼
设三排喷头,喷头间距经流量计算确定。最好喷头设在最高处。
回复
jackydlf
2002年07月07日 12:10:12
5楼
间距我已懂计算,现在我想知道的是喷头是沿屋架的走向安装,还是直线安装。向上要装喷头吗?
回复
老令
2002年07月08日 22:25:07
6楼
水幕喷头为开式喷头,仓库隔断向上布置喷头。顶到最高。要是斜屋面的话。喷头间距按水平距离算。
回复
老令
2002年07月08日 22:27:29
7楼
要是能在横梁以上用别的办法隔断的话,就做下喷头。
回复

相关推荐