高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
12楼
怎么楼层越高,钢筋的直径越大啊 !是怎么设计的啊,钢筋的连接可以搭接啊,只是搭接的位置要选在剪力比较小的部位。
回复
13楼
要是电渣压力焊没问题
回复
14楼
我路过~~~03G101!!!
回复
15楼
上下层钢筋变径连接不应该用电碴焊,应按规范要求锚固长度搭接。如果根数不变可以考虑采用搭接焊。
回复
16楼
搭接吧 搭接的位置 箍筋要记得加密哦
回复
17楼
焊接的话上层钢筋深入下层,楼主的方法也可以
回复
18楼
实际上做电渣压力焊的话也是允许的,毕竟钢筋只差一个型号。
回复
19楼
钢筋在规格在两个级别之内都是允许用焊接的。高层顶层最好是做插筋。
回复
20楼
不是很懂,学习到
回复
21楼
不管哪钟接法,只要合规范就行啦,还有图纸是怎么要求就按图纸搞,作不了决定就找甲方或者找设计
回复