柱筋改变!如何连接?
foxonetwo
foxonetwo Lv.2
2010年11月09日 11:23:21
只看楼主

高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!

高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
免费打赏
土木王二小
2010年11月09日 14:27:26
2楼
插筋处理吧,如果是变细的话可以搭接或者焊接,钢筋型号变大的话就插筋吧
回复
wdjk
2010年11月09日 20:19:57
3楼
要是电渣压力焊没问题
回复
天三
2010年11月10日 08:41:59
4楼
要是电渣压力焊没问题焊接位置应在14层顶板下。
回复
xukeren2008
2010年11月10日 10:28:03
5楼
建议使用套筒连接比较可靠,注意要错开了。
回复
70150449
2010年11月12日 14:02:47
6楼
用电渣焊我记得是不允许这样的。
直接搭接,按图纸或规范确定搭接长度
回复
majunchao527
2010年11月22日 14:16:48
7楼
本基础工程为冲孔嵌岩灌注桩基础,设计桩径1200mm,桩长约70m,桩间距5.5m,18Ф22纵筋,保护层厚50mm, Ф8@100/200螺旋筋,桩底入中风化花岗岩1.2m。桩数总共100条,工期60天。
工程地质情况分填土层、沉积层和基岩。填土层为人工填山土,其中场地分布着粒径50-200cm石块,此层厚约15m;沉积层厚达50m,再下面依次是全风化、强风化、中风化基岩部分。
回复
fangyuan201088
2010年11月22日 16:14:09
8楼
不错
很 好 啊
内容充实
感谢楼主
回复
huasheng_123
2010年11月22日 17:19:25
9楼
记得老师说过,建筑越高在地震的时候鞭子效应也就明显,还是做的时候保守一点,使用绑扎链接,连接处记得要错缝,这时做箍筋不要偷懒哈
回复
yeshan7151
2010年11月22日 20:36:33
10楼
不管哪种边接方式,都得在钢筋受力小的层开始连接转换。
回复
newline
2010年11月23日 09:45:24
11楼
楼上说的对,在钢筋受力小的层开始变筋应该是对的
回复

相关推荐