柱筋改变!如何连接?
foxonetwo
foxonetwo Lv.2
2010年11月09日 11:23:21
只看楼主

高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!

高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
免费打赏
guanzhuangji
2010年11月24日 13:22:31
22楼
建议坐双层处理!!
回复
huangxh86
2010年11月24日 15:22:57
23楼
三级钢的话,用电渣压力焊做检测是不容易合格,对工人的手艺要求较高,可以直接插入14层的柱中,在三分之一的位置外进行绑扎就可以了:)
回复
lishun321
2010年11月24日 15:42:27
24楼
不错
很 好 啊
内容充实,学习了新东西~
感谢楼主
回复
jw42527097
2010年11月24日 16:24:22
25楼
钢筋变径03G101有明确规定,好像是插入下层1.5倍的绑扎长度
回复
yuwenteng
2010年11月24日 16:58:13
26楼
对于楼主的提问,我可以很负责人的告诉你,如果你照论坛里的改,而且现场施工可以的话,那么应该是说你们的管理有问题。
钢筋变截面积施工这个是工地上常有的时,这个时候你应该做的是按照规范来查看怎么施工,如果说是自己私自改的,那么你应该向设计单位提出来,出个联系单,毕竟设计单位会通过计算,不要总是自己相当人的,施工有那么多规范,如果从来不遵从的话, 最后如果出了问题,那么更难处理
回复
laoliujimujiang
2010年11月24日 18:15:15
27楼
03g101标准图有关于这方面的内容,其实就是在梁板上面进行搭接
回复
xiaomiaofengfeng
2010年11月24日 18:37:16
28楼
不同的图集有不同的做法,G101中,上部大钢筋应在下面那层与小钢筋搭接,按G901中,就是重新插筋,好像要满足1.2lae,具体看图集,不知这个工程选的哪本图集
回复
yuan2633062
2010年11月24日 20:23:51
29楼
要是电渣压力焊没问题
回复
mxiaoh_7
2010年11月24日 20:34:30
30楼
三级钢电渣压力焊有问题,特别是直径不一样,用插筋相对好一些
回复
yuan2633062
2010年11月24日 20:42:16
31楼
插筋处理吧,如果是变细的话可以搭接或者焊接,钢筋型号变大的话就插筋吧
回复

相关推荐