高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
高层建筑在14层柱子受力钢筋为16的三级钢筋!!到15层变成18的三级钢!!是否可以下层钢筋锚入上层。。。上层钢筋重新插筋入梁内满足锚固长度!!!15层为顶层!!
32楼
设计者的意思好像是14层受力小啊 那么就应该在14层开始搭接预插
回复
33楼
使用绑扎链接 连接相邻的要错缝绑扎连接:lol
回复
34楼
现在的新工艺可以使用锥螺纹套筒连接。既节省材料,又能保证质量。
回复
35楼
建筑越高在地震的时候鞭子效应也就明显,还是做的时候保守一点,使用绑扎链接,连接处记得要错缝,这时做箍筋不要偷懒哈,以保证工程的结构质量。
回复
36楼
在剪力小的位置开始搭接
回复
37楼
15层的18钢筋应该锚入14层的柱子内:call: :)
回复
38楼
正好在实习,学习一下,以防以后用得上
回复
39楼
光是钢筋变么? 柱子直径变没有?要是柱子也变径的话按03G101图集38页要求当c/hb>1/6的话不管怎么连接都要重新插筋的 。不知道你内个设计是怎么要求的 ,,如果设计是要求16以上的钢筋需要机械连接 还是还接连接还是绑扎连接 机械的话 可以用变径套筒吖 但是不管怎么接 都应该在非链接区以外
回复
40楼
内容很好 感谢楼主 受教了 呵呵
回复
41楼
当然是在钢筋直径较小的一层连接,可以插筋,也可做其他连接处理
回复