现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
32楼
此发表评论!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!
回复
33楼
一般来说最好还是让热力管道绕开绿化地带,实在不行的话设计深度要和规划的商量好。
回复
34楼
学习了~~~~~~~~~
回复
35楼
热力管道上不能做绿化,出现问题根本无法检修
回复
36楼
热力管道最小埋深。
600~1000的 车行道 最小1.4米 非车道 最小1.1米
管道间距500毫米 沟槽底部 要找平 管道外壁 距离沟边 150毫米。
回复
37楼
热力管道没有哪条规范要求埋到冻土层下,貌似是城镇供热协会总结上有人提到热源或主干网故障检修时间长可能引起直埋管冻胀,建议埋到冻土层下,很多设计多一事不如少一事,就教后生门都这么干,又不花你个人银子,投资增大还有可能多拿银子,何乐不为之
手上正看图在冻土800的地区埋到1800,大家觉得呢
回复
38楼
应该和规划部门讨论。种树和种草一定是不一样的,能在上面种树吗?应该不能吧,至于绿化,管道有保温再加上埋深,影响不会太大。但是要是种树的话,埋多少都有影响
回复
39楼
热力管道埋深1米~1.5米
回复
40楼
5楼说的对,一般都是采用直埋预制保温管,本身有保温层和保护层,和冻层没关系。一般埋深800~1500(管壳顶)都可以,埋深不同,管道与土壤的摩擦力就不同,固定墩的推力就不一样。同时,锚固段、过渡段都有区别。
回复
41楼
冻土层的说法是真对排水专业的,和我们没什么关系,我们的本来就保温着呢。至于绿化,小绿化应该可以,树木应该不可以不光检修有问题,就是树根生长会改变管道的位置的吧,还有根会长到保温层里面吧。规范是没有提及绿化的。
回复