现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
42楼
在规范是没有说和冻土有啥关系,不过在实际施工过程中,总结出来的经验表明,在冻土一下各个方面综合考虑,是最合理的吧
回复
43楼
根据管道直径,700以上的最小要1500以上,过道还要加水泥套管,小管道一般1000左右就可以,绿化也够用,他种树不也就挖600深的坑吗
回复
44楼
绿化上面尽可能不要种大树,一是影响检修,二是如果再深,会增加造价和检修成本!
回复
45楼
埋深深度热力规范里有,与管径有关
回复
46楼
热力管道埋深一般要求都是处于当地冻土层以下就行。
回复
47楼
800以上吧,应该是越深越好吧
回复
48楼
主管道--1.5米,支管1.2米
回复
49楼
感谢楼主分享 谢谢
回复
50楼
很想知道,
回复
51楼
还是以前那个观念,觉得冻土不会影响的管道埋深,本着节约土方量的原则,平时设计时很少去考虑冻土深度,只是在业主有要求时才埋在冻土以下。这次做一个外蒙古的项目,那地方贼冷,冻土2.6m,这下不考虑冻土还心慌了。打算核算一下不同埋深的管道散热量会不会超出允许值,计算中……
回复