现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
12楼
经常听到说热水管道必须埋在冻土层以下,可从来没在规范上看到这一条规定呀!图集和规范上经常给出管顶最小覆土深度(分车行道和非车行道下),想来也是只考虑了地面荷载情况,没有说冻土层的问题。地沟里面的管道没有埋深的问题,如果遇到既有地沟,又有直埋的混合敷设方式,两者怎么协调?期待 高手指点迷津。谢谢
回复
13楼
主要看你管道布置在什么地方。
如果是刚好在道路绿化带里,那管道埋深肯定对绿化有影响,特别是比较大的树木
还是按照规划要求来吧
回复
14楼
加保温层就行了吧
回复
15楼
我觉得这个还需要考虑到管径,我们这边沟槽深1.5米左右,管径为927cm
回复
16楼
还真没听过供热管道必须埋到冻土层下~~ 埋深问题主要是考虑管道的竖向稳定性
回复
17楼
一般埋在冻土层以下,乖乖,我在大庆一个项目,都在冻土层上了,不然太深啦
回复
18楼
一般说,纵向失稳要求要有一定的覆土厚度。但是如果你设计时候按架空的方法计算,是不是就避免纵向失稳问题了?
回复
19楼
热力管道上方一般是不允许绿化的啊 !
回复
20楼
个人觉得,热力管道的埋深应该与冻土深度没什么太大关系,规范没有看到要求,不知道,这是谁定的
回复
21楼
肯定没有什么冻土层深度的要求了。也没有谁定的,是有些人乱说而已。
回复