热力管道的埋深问题?
z344500167
z344500167 Lv.2
2010年11月09日 09:26:54
来自于采暖供热
只看楼主

现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??

现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
免费打赏
fine_2009
2010年11月09日 11:53:17
2楼
我们一般也就800~1000的样子,从没有从绿化方面考虑过。
热力管道烤坏植物的根按说是有可能的,但应该没有那么严重,没这方面的经验,建议还是问问规划需要埋多少为好。
回复
yangwei0420030141
2010年11月09日 13:24:12
3楼
好像没听说过绿化问题。埋深一般也就是考虑冻土的影响等。
回复
yourwzj
2010年11月09日 16:09:39
4楼
具体多深,应根据本地的冻层来定,也有可能与环境建筑等有关,绿化是有可能的,标准只能是最低限度,多的也没错。
回复
kai23fa
2010年11月09日 21:51:28
5楼
应根据热力管网设计规范中的埋深就够了,但有些地区规划局在审图办手续时会要求买的更深一些,这要重新设计,因为埋深不同,管道与土壤的摩擦力就不同,固定支架的推理就不一样
回复
snail_yin
2010年11月10日 08:17:55
6楼
我们这原则上是不允许在市政管道上方种植大型植物的,会影响将来的检修。
回复
z344500167
2010年11月10日 09:27:36
7楼
谢谢各位!现在就让规划部门给深度!
回复
pxr_2008
2010年11月10日 11:44:05
8楼
规范应该也是冻土层以下吧,要求高点的可在冻土层下再加600应该是没有问题的。
回复
xj.plx
2010年11月10日 18:08:05
9楼
热力管沟的最下覆土深度我记得是大于300mm。城市热力设计规范上有。
回复
jjs1949
2010年11月11日 09:36:42
10楼
还有这个要求么 真的不知道
回复
datian611
2010年11月11日 14:06:42
11楼
感谢楼主分享 谢谢
回复

相关推荐