关于管道流速的问题
杨林qm
Lv.4
2010年11月08日 16:44:48
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
针对一个DN50的PVC管,我知道泵的压力0.2mp,我想知道,在满流状态下,可以将水疏松至多远(管子在要爬升20m)?请告诉计算过程?谢谢
针对一个DN50的PVC管,我知道泵的压力0.2mp,我想知道,在满流状态下,可以将水疏松至多远(管子在要爬升20m)?请告诉计算过程?谢谢
simuy
2010年11月09日 08:24:48
2楼
看泵是多大流量了。除了静扬程,还有水头损失。
回复
djf68856
2010年11月17日 09:25:41
3楼
无法输送出去,因为高差已经20m了
回复
simuy
2010年11月17日 09:37:14
4楼
同意楼上,如果输送20m高,在20m杨程基础上,加管路损失+富余杨程。我觉得选个30m额定流量杨程的泵差不多。
回复
simuy
2010年11月17日 09:37:55
5楼
还有,流量是否过大,复核50管太小的话
回复